Nedavno sa mi konecne podarilo dotiahnut FVE k mojej spokojnosti. K existujucej FVE som doplnil dalsi menic so stringami orientovanymi na vychod a juh. Aktualny setup je teda:
1. menic Huawei 10KTL 1 string JUH: 21x 380kWp
2 string ZAPAD: 15x 380kWp
2. menic Huawei 6KTL
1 string VYCHOD: 8x 455kWp
2 string JUH: 6x 455kWp
V takomto setupe dokazeme krasne vykryvat dennu spotrebu dielne (podnikanie), domu a nabijania auta uz od marca. Este ma caka instalacia Huawei 22kw wallboxu, na to zatial nie je cas a nabijam prenosnou nabijackou.
…to vyzerá dobre, som na tom podobne 21x430Wp na 10kW meniči a 20×375 Wp na 6kW meniči…živím tým Nissan Leaf 2018 a VW ID.7.2024 a domácnosť, ohrev vody etc…… funguje výborne… 🙂
Ahoj, neviem, koho si sa pýtal, (neorientujem sa v tom vlákne nejako), ale ja to mám obmedzené na dongli na 10kW prietok do siete…8kW a 6 kW meniče mám prepojené cez RS485, na jednom je dongle a tam som si nastavil 10kW obmedzenie výkonu…funguje to spoľahlivo… viem samozrejme dodať hociaký FVE system od RD až do 2-5MW 🙂
POZN: teraz vidím, že v predch. príspevku som spomínal 10kW menič, to nie je pravda, má 8 kW…skúsim to opraviť, ak to pôjde… 🙂
Táto odpoveď bola upravená pred 1 týždňom, 3 dňami používateľom Lubomir Franta.
Oboch som sa vlastne pytal, hej je to kus neprehladne toto forum..
Ako to potom funguje pri tych obmedzeniach ked väčší menic obmedzi dodavku do siete a druhy menic ti vyraba nad ramec toho? Co sa potom s tou energiou vlastne deje?
FVE je mäkký zdroj, takže menič vie nastavením pracovného bodu panelov riešiť obmedzenie výroby, veľmi presne a pomerne dynamicky…vidno to, keď spúšťame FVE a domácnosti ešte nemajú vymenené EM, tak nastavujem obmedzenie výroby maximálne na aktuálnu spotrebu a menič pekne kopíruje výkonom spotrebu domácnosti…proste tá energia sa nevyrobí…geniálne 🙂…
teraz vidím, že si sa pýtal na niečo iné… proste si spoj tie meniče dokopy a obmedzuj ich spolu, dá sa to určite aj tak, že jeden pustíš naplno a druhý obmedzíš na prietok 10kW-musíš mať samozrejme smartmeter na hlavnom prívode…
Táto odpoveď bola upravená pred 1 týždňom, 3 dňami používateľom Lubomir Franta.
Pokial viem, tak 10KTL je master, 8KTL je podradeny. Master urcuje max. prietok oboch ako celku 9.8kw do siete. Ako si to riesia medzi sebou, to uz neviem. Funguje to ale uplne presne, nikdy to neprekroci MRK.
Ano, jeden je vždy Master, druhy Slave…k masteru musí byť pripojený dongle a smartmeter…na dongli si nastavíte obmedzenie prietoku napríklad na konkrétnu hodnotu a tým máte zabezpečené, že do siete nepretečie viac než má… 🙂
chapem tomu spravne ze ak ak dam nabijat auto na povedzme 15kW, tak (ak je slnko samozrejme) obe budu vyrabat 15kW, do siete nepojde nic.. ak auto odpojim, obmedzi sa vyroba na 10kW aby slo do siete len max. povolene mnozstvo?
Presne tak. Dokonale riesenie 🙂 Idealne je vsak mat aj Huawei wallbox, ten vie citat prebytky a vie korigovat vykon nabijania podla prebytku a tym padom mas 100% vykonu spotrebovaneho.
jasne, to je ideál……keď som to riešil ja, tak Huawei ešte Wallbox nemal, takže mám iný, ale tiež vie čítať spotreby, prebytky a riadiť výkon presne podľa toho (Trydan V2C, Španielsky výrobok)
V samotnej apke je info o kazdom nabijani. Na webe sa da potom aj podrobnejsie detaily najst ako celkovy odber a kopec inych.
Odporucam tento YTB Kanal https://www.youtube.com/@smarterenergy/videos Chlapik ma cele huwaei riesenie a velmi dobre Wallbox popisuje aj ukazuje odkedy si ho kupil, ako ho nainstaloval aj jeho neduhy aj aktualizacie. Sice v nemcine ale da sa na Youtube zapnut Anglicky dabing.
Chlapi aky mate DC istic zo stringov? akurat sa mi uz 3 den za sebou stalo ze mi na obed spadol na jednom stringu 10A istic. Pridaval som totizto v januari novy rad panelov a cely som zapojil na uz existujuci string na streche. V apke vidim ze mi to spadlo ked ten string produkoval ~ 12,5A 😅
Uz som dohodnuty s instalaterom ze pride DC istic navysit, ale este rozmyslame ze na kolko. Huawei menice by mali mat 20A DC istice per string, ze?
Táto odpoveď bola upravená pred 1 týždňom, 1 deň používateľom Martin Gburík.