20kWp FVE

  • pridané František Plecho na 3. marca 2025 o 12:52

    Nedavno sa mi konecne podarilo dotiahnut FVE k mojej spokojnosti. K existujucej FVE som doplnil dalsi menic so stringami orientovanymi na vychod a juh.
    Aktualny setup je teda:

    1. menic Huawei 10KTL
    1 string JUH: 21x 380kWp

    2 string ZAPAD: 15x 380kWp

    2. menic Huawei 6KTL

    1 string VYCHOD: 8x 455kWp

    2 string JUH: 6x 455kWp

    V takomto setupe dokazeme krasne vykryvat dennu spotrebu dielne (podnikanie), domu a nabijania auta uz od marca. Este ma caka instalacia Huawei 22kw wallboxu, na to zatial nie je cas a nabijam prenosnou nabijackou.

    Martin odpovedal pred 1 týždňom, 1 deň 3 Členovia · 16 Odpovede
  • 16 Odpovede
  • Lubomir Franta

    Člen
    3. marca 2025 o 14:50

    …to vyzerá dobre, som na tom podobne 21x430Wp na 10kW meniči a 20×375 Wp na 6kW meniči…živím tým Nissan Leaf 2018 a VW ID.7.2024 a domácnosť, ohrev vody etc…… funguje výborne… 🙂

  • Martin

    Člen
    3. marca 2025 o 16:47

    Super, vyzerá to dobre. Mam podobne riesenie tiez huawei . 5kw menic som vymenil za 10kw a neskor pridam niekde tu 5kw.

    Ako si vyriesil dodavanie do siete? Na 10tke mas nastavene dodavanie do siete a na 6tke nulu? Lebo distribucka by tvoj plny vykon asi nedovolila, ci?

    Huawei Wallbox mam odkedy ho vydali a funguje dobre, aj prebytky dobre spracuvava, kludne sa pytaj ak mas otázky ohladne neho.

    • Lubomir Franta

      Člen
      3. marca 2025 o 17:17

      Ahoj, neviem, koho si sa pýtal, (neorientujem sa v tom vlákne nejako), ale ja to mám obmedzené na dongli na 10kW prietok do siete…8kW a 6 kW meniče mám prepojené cez RS485, na jednom je dongle a tam som si nastavil 10kW obmedzenie výkonu…funguje to spoľahlivo… viem samozrejme dodať hociaký FVE system od RD až do 2-5MW 🙂

      POZN: teraz vidím, že v predch. príspevku som spomínal 10kW menič, to nie je pravda, má 8 kW…skúsim to opraviť, ak to pôjde… 🙂

      • Táto odpoveď bola upravená pred 1 týždňom, 3 dňami používateľom  Lubomir Franta.
      • Martin

        Člen
        3. marca 2025 o 17:24

        Oboch som sa vlastne pytal, hej je to kus neprehladne toto forum..

        Ako to potom funguje pri tych obmedzeniach ked väčší menic obmedzi dodavku do siete a druhy menic ti vyraba nad ramec toho? Co sa potom s tou energiou vlastne deje?

        • Lubomir Franta

          Člen
          3. marca 2025 o 17:42

          FVE je mäkký zdroj, takže menič vie nastavením pracovného bodu panelov riešiť obmedzenie výroby, veľmi presne a pomerne dynamicky…vidno to, keď spúšťame FVE a domácnosti ešte nemajú vymenené EM, tak nastavujem obmedzenie výroby maximálne na aktuálnu spotrebu a menič pekne kopíruje výkonom spotrebu domácnosti…proste tá energia sa nevyrobí…geniálne 🙂…

          teraz vidím, že si sa pýtal na niečo iné… proste si spoj tie meniče dokopy a obmedzuj ich spolu, dá sa to určite aj tak, že jeden pustíš naplno a druhý obmedzíš na prietok 10kW-musíš mať samozrejme smartmeter na hlavnom prívode…

          • Táto odpoveď bola upravená pred 1 týždňom, 3 dňami používateľom  Lubomir Franta.
          • Martin

            Člen
            3. marca 2025 o 18:05

            prave nato som sa pytal.. uz tomu lepsie rozumiem vdaka 🙂

          • Lubomir Franta

            Člen
            3. marca 2025 o 18:22

            Ok, tak super… keby ste vo Vasom okoli potrebovali riesit male, ci velke fve, nabijanie, pokojne ma oslovte, mame vyse 400 instalacii fve…

            Pekny vecer este…😉

    • František Plecho

      Člen
      4. marca 2025 o 8:56

      Pokial viem, tak 10KTL je master, 8KTL je podradeny. Master urcuje max. prietok oboch ako celku 9.8kw do siete. Ako si to riesia medzi sebou, to uz neviem. Funguje to ale uplne presne, nikdy to neprekroci MRK.

      • Lubomir Franta

        Člen
        4. marca 2025 o 9:02

        Ano, jeden je vždy Master, druhy Slave…k masteru musí byť pripojený dongle a smartmeter…na dongli si nastavíte obmedzenie prietoku napríklad na konkrétnu hodnotu a tým máte zabezpečené, že do siete nepretečie viac než má… 🙂

      • Martin

        Člen
        4. marca 2025 o 9:04

        chapem tomu spravne ze ak ak dam nabijat auto na povedzme 15kW, tak (ak je slnko samozrejme) obe budu vyrabat 15kW, do siete nepojde nic.. ak auto odpojim, obmedzi sa vyroba na 10kW aby slo do siete len max. povolene mnozstvo?

        • František Plecho

          Člen
          4. marca 2025 o 9:18

          Presne tak. Dokonale riesenie 🙂 Idealne je vsak mat aj Huawei wallbox, ten vie citat prebytky a vie korigovat vykon nabijania podla prebytku a tym padom mas 100% vykonu spotrebovaneho.

          • Lubomir Franta

            Člen
            4. marca 2025 o 9:52

            jasne, to je ideál……keď som to riešil ja, tak Huawei ešte Wallbox nemal, takže mám iný, ale tiež vie čítať spotreby, prebytky a riadiť výkon presne podľa toho (Trydan V2C, Španielsky výrobok)

          • Martin

            Člen
            4. marca 2025 o 9:57

            Ano, to funguje, wallbox mam, len mi nebolo uplne jasne ako to je pri viacerych menicoch s dokopy vacsim vykonom ako 10kW. dakujem za vysvetlenie.

            Na obrazku pekne kopiruje fialova krivka (wallbox) zelenu krivku (vyrobu) a ked sa zvysi spotreba v dome, tak wallbox znizi vykon.

          • František Plecho

            Člen
            4. marca 2025 o 10:06

            Ako prosim vyzera statistika toho chargeru v aplikacii? Je tam historia nabijani a nejaka celkova spotreba?

            • Táto odpoveď bola upravená pred 1 týždňom, 3 dňami používateľom  František Plecho.
          • Martin

            Člen
            4. marca 2025 o 10:15

            V samotnej apke je info o kazdom nabijani. Na webe sa da potom aj podrobnejsie detaily najst ako celkovy odber a kopec inych.

            Odporucam tento YTB Kanal https://www.youtube.com/@smarterenergy/videos
            Chlapik ma cele huwaei riesenie a velmi dobre Wallbox popisuje aj ukazuje odkedy si ho kupil, ako ho nainstaloval aj jeho neduhy aj aktualizacie. Sice v nemcine ale da sa na Youtube zapnut Anglicky dabing.

  • Martin

    Člen
    6. marca 2025 o 12:48

    Chlapi aky mate DC istic zo stringov? akurat sa mi uz 3 den za sebou stalo ze mi na obed spadol na jednom stringu 10A istic. Pridaval som totizto v januari novy rad panelov a cely som zapojil na uz existujuci string na streche. V apke vidim ze mi to spadlo ked ten string produkoval ~ 12,5A 😅

    Uz som dohodnuty s instalaterom ze pride DC istic navysit, ale este rozmyslame ze na kolko. Huawei menice by mali mat 20A DC istice per string, ze?

    • Táto odpoveď bola upravená pred 1 týždňom, 1 deň používateľom  Martin Gburík.

Ak chcete odpovedať, prihláste sa.